لو سمحتوا ايه أنواع العزل وامتى بنعزل وهل فى عزل كيميائى ولا لازم يبقى فى لون أسود من بره
شارك
Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people’s questions, and connect with other people.
Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people’s questions & connect with other people.
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
برجاء توضيح أسباب شعورك أنك بحاجة للإبلاغ عن السؤال.
برجاء توضيح أسباب شعورك أنك بحاجة للإبلاغ عن الإجابة.
برجاء توضيح أسباب شعورك أنك بحاجة للإبلاغ عن المستخدم.
اعزل بيتومين ساخن وانسي القواعد واتاكد من الرمل اللي هتردم بيه وممكن تفحصه ما يكونش فيه ملوحه ولو فيه تكون نسبه قليله
فيه عزل على البارد من شركة سيكا
وممكن تشتريه من المصنع مباشرة
وزي ماذكرت سابقا الشرابيه هي اصل العزل الساخن بمصر
صح يا ريس وارخص من السبتيه
اهم حاجه التاكد من ان البيتومين اصلي مش مشغشوش وتطبيقه لازم النظافه وعدم ترك اي حراميه
يعني لو قدرتي تنظف السطح الخرساني بفرشه سلك ممتاز
وما يكون فيه عزل على تراب ابدا او طبقه ضعيفه خرسانه
وباكد في حاله وجود مياه جوفيه الخرسانه بيكون لها معادله تصميم الي حد ما مختلفه يرجع فيها للمختصين وبالتنسيق مع مورد الخرسانيه ضروري
سواء الفواصل الرأسيه او الافقيه نتيجه لارتفاع عالي
في جميع الاحوال يفضل الصب حته واحده لكن هناك كود لابد من احترامه في فواصل الصب سواء الانشائيه او الخاصه بالتمدد والانكماش
عزل للاساسات ومافيه ميه جوفيه وده البيتومين الساخن افضل شئ وعزل وفيه مياه جوفيه افضل فيه الاعتماد على شركه عزل متخصصه
وطبعا فيه اشتراطات كتيره بيلتزم بها المهندس المشرف على التنفيد خاصه لو فيه فواصل صب عشان التمدد والانكماش لازم يحط water stop وده ايه انواع كتيره ومختلفه وله مواصفات عشان كده لازم التنفيد يكون فيه مهندس فاهم وذو خبره
لو فكرت زياده تأكيد أحط بيوتامين مؤكسد ساخن هل يضر ؟؟؟
Overlap
والاهتمام بالتنفيذ ونوع المواد واختبار العزل مهما جدا
وطبقا للشركة المصنعه
لمدة لا تقل عن 48 ساعه بغمره بالمياه تغطية الاركان المياه بمتوسط سمك 15 سم
عشان لو فى ميول فى الرغويه او السيلتون قبل العزل بيبقى المكان المنهفض فيه مياه بارتفاع عالى والجزى العالى بيبقى المياه فيه قليله فى عملية الاختبار
إستكمالا لموضوع العزل عندي معلومة مهمة وخطأ شائع جدا بخصوص عزل الميمبرين وهوا عمل طبقتين العزل متعامدين على بعضهم وذلك بسبب اختلاف قيمة معامل التمدد الحراري لرولات العزل فى الاتجاه الطولى عنه فى الاتجاه العرضي
بخلاف العزل بالدهان فيمكن فيه تعامد الطبقات
بالظبط الكلام على الرولات انا قلت لحضرتك فى الاول مش الدهان وتحديدا على الرولات فى حالة fully bonded وليس loose laid
بالظبط علشان نقطة تلاقي اللحامات دي يا بشمهندس لا يفضل عمل الطبقتين متعامدتين
ولكن في اتجاه واحد مع ترحيل لحام الطبقة الاولى عن الطبقة الثانية
دا كان خلاف بيني وبين الاستشارى فى مشكلة معينة وجبت ال technical support لشركة عوازل الى الموقع وكانت دي توصيتهم
باقى الرووف منفعه عامه عتاثر على باقى العمارة
ممكن نصف الرووف شامل 25٪ بناءئ فقط
المؤكسد 120 شكاير
العادي بجيبه تنكات وبعد ما تجمد بقطعها وعبيها في برميل التسييح التكلفة كانت بتقل النص زمان دلوقتي مع الارتفاع الرهيب في سعر البرميل الصاج ممكن تقل 60% بس لازم ولابد من المؤكسد مهما غلي سعره
ده فى اسكندريه
الى فى ف مصر بيتعبئ فى مستودعات ومخازن بعيد عن الشرابيه او فى الشرابيه بعض الأحيان ةالى عو 60/70 المؤكسد بيجى متعبى جاهز
لو الكلام علي بيتومين ساخن 70/80 او 60/70 وده سئ شويه فالافضل شراءه بنص الثمن من مرغم وفيه طريقة لتعبئته وتسليمه للملاك المشتركين فيه
اماكن المضمونه
عرفه او اولاد حسن طه قبل سلم الشربيه ومتبينش انك جديد
وتخش محل واتنين تلاته عبوة البرميل بالسم بتفرق فى السعر
و اشت ي فرش و حريق و بستلات و خلافه
الفرش فى اخر الطريق بعد مسجد صهيب الرومي والحريق فى مذا حد على الطريق بيبيع بالقطعه
لا يا بشهندس الإثنين شغالين والتعامد شغالين بيه من زمان هو بس الرولاتmemberane
الى اختلف فيها الراءيين جايز ايام البيتومين والخيش المقطرن والجوت وانسومات كان التعامد مفيش مشكله لوجود دهانا بينرمسن6 ساخن ثلاث طبقات وطبقتين خيش
انما متقدرش ولا الشركه المصنعه تقله خالف التوصيف الا ومعه حجه قويه لان بعض الشركات ممكن تردخ للعميل بتاعها المقاول وبتكلم على السعوديه بالاخص
بالعكس بعض الشركات قالت لازم يتركب بشكل طولى وزى الطوب والبناء بالظبط بنظام التراكب
بمعنى ال لحامات متتجمعش مع بعض بشكل مستقيم
تبقى زى الطوب فى المبانى
بعتذر مخدتش بالى من السؤال
طبقتين العزل فى مدرستين
الطبقتين خلف خلاف = التعامد) وده لبه عيوله ان عند نقطة التلاقى بتخلق اربع لحامات
او فى نفس الاتجاه مع عدم تلاقى اللاحامين الى تحت فى الطبقه الاولى مع اللحامين الى فى الطبقة الثانيه
وكلاهم مفيش مشكله فيه اهم شىء مفيش هواء او فراغ او حصى تحت العزل
لازم البرميل يكون مغلق ويفتحه امامك فى الموقع
حضرتك في دهانات عزل كثير بارد وسخن وفيه اللفف باختصار
العزل الدهان مش بنصح حد بالبارد وعن تجربة و اللفات Membrane يفضل ٣ و ٤ مم مسلح
لما اني متخصص في Value engineer لا انصح اي حد أنه يوفر فلوس في بنود العزل سواء في الاساسات أو في الحمامات لأن التسريبات وتفاعلها مع الحديد هي سرطان المنشاءات
لازم نسأل ايه مصدر المياه
هل هناك مياه جوفيه لا
مصدر المياه امطار او زراعه او صرف انسد لا قدر الله
وكل هذا من خارج قطعة الارض
فهنا يجب ان نهتم بحوائط السور في منسوب البدروم
في حالة التخوف الشديد
اذا كان الجار لم يبني يتم عمل لياسه وعمل بيتومين ساخن او. انسومات
Membrane roll torch applied
واذا كان بني يتم استئذانه وعمل عذل علي السور عنده حتي منسوب اعلي من الرصيف ١٥ سم
بالنسبه لحائط السوار المواجهة للشارع حسب التصميم الإنشائي لو المباني والاعمده محققه الامان يبقي تمام
ويفضل عمل افضل نوع من العازل لهذا المكان وهو Membrane roll torch applied
لان دا هو مصر المياه المستقبلي
لا تنزعجي بهذه الصوره اذا كانت ارض حضرتك في التجمع لان منسوب المياه الجوفيه بعيد جدا
لن يضر مع مراعاة الموجود حاليا مش قشرة ضعيفة وتعرفيها بحد. ي روح ةللموقع ويشوفه
بمسطرين وداو حرف خشبه هل هيتقشر معاكى ولا لا
بس مؤكسد لوحده لا
نسبة هلط بين البيتومين المؤكسد والعادى الساخن 1:1
كله عشان نحمى الغالى?? الحديد ال كل اسبوع بسعر?
زى مذكر لحضرتك م. اشرف
لو العزل الكيماوى متماسك مع الخرسانه مفيش مشكله
لو قوة التصاقه ضعيفه كأن يكون مضاف اليه مياه او مخفف بزيادة يبقى لازم يتجلخ بالصاروخ لانه هيشكل عازل بين البيتومين الساخن والخرسانه وهتكون قوة التصاقه ضعيفه
الموضوع ملوش علاقه بالتفاعل ليه علاقة فى تماسك هتدهن عليه ولا قشرة
وفى من كيماويات البناء الحديث والسويسريه وغيره
بس الساخن افضل
الرش ده يبقى البيتومين مضاف اليه سولار او مذيب
البيتومين با يطبق الا بالدهان بفرش ليف كف
العزل الخار
البيتومين الساخن بنسبة خلط 1:1
الكيمياى
هو العزل الاسمنتى بنوعيه المقاوم للضغط السالب او النوجب والسالب
مواد ذات طبيعه اسمنتيه تباع مجموعه ساءل وبودرة تخلط مع بعض ويدهن وجهين يلجاء اليها فى حالة حمامات السباحه او الخزانات من الداخل وبعض الاحيان الحمامات والمطابخ
البيتومين البارد طرق الغش كتيره فيه ولا يعطى سمك
البيومين المؤكسد درجة الاكسده عاليه جدا وبيبقى ناشف ودايما انا بمثله ذى الفرق بين اللبان العادى واللبان السمارة? والعادى درجة الليونه او الغز اوpenetration اقل فبالتالى الخليط منهم 1:1 افضل ولكن نظرا لدرجة الغش سواء فى الشراء او من المقاول مبتاخدش الا عادى طبعا الا ما رحم ربى وبالفعل هو افضل من البيتومين البارد لانه اقل شىء بيعطيك سمك من 3 الى 4 مم بعكس البارد سمكه لا يتعدى 500 ميكرون الا فى بعض المواد البيتومينيه المعدله بالبولى يورثان وعذه غاليه جدا سمكها يصل الى 1 مم
يعاب عل البيتومين الساخن انا اختلاف درجة خ ارة حسم الخرسانه او السطح عن درجة خرارز تطبيق البيتومين تؤدى الى تكوين فقعات صغيره فى بعض الاماكن وبالتالى يحب اعادة على الشغل آكتر من مره
طبعا مواصفات طبقتين او ثلاثه مطلوبه ولكن فى ارض الواقع لا تطبق للا طبقه واحده فقط ومنفذ الى المقاول لزيادة السعر ولا يطبقى الا طبفة واحده فقط لانه لن تستطيع التفرقه بين الوجه او الثاث اوجه
ايون يا بشمهندس
مقاولين العزل كلهم كان من محافظة واحدة فقط قنا ومعروفين ومكانهم فى الشربيه وشبرا مصر وبعد ظهور membrane اصبح اى حد واى عامل يستطيع تطبيقها
أساسات الخرسانه المسلحه لو سمحت
مؤكسد حار
اسود وبيجي براميل وصلب بيتسخن
البارد لا انصحك بيه
بعد خبره سنين و اختبارات لنوعيات العزل في مصلحه الكيمياء
احسب انه
العزل العاده الاصلي منفردا بيلصق في الخرسانه كويس بس بيتأثر بالمياه مع الوقت
و العزل المؤكسد الاصلي منفرد قوي جدا و لكنه لا يلتصق جيدا بالخرسانه و لو مشيت عليه بيتكسر بسهوله و تبقي القاعده كأن لم تدهن
و لذلك اعتقد ان العزل للاساسات افضل شيئ العزل المخلط عاده علي مؤكسد بنسب ١:١ او ما شابهه
هذا من ناحيه النوعيات
اما من ناحيه ازاي نعرف نشتري بيتومين اصلي و نشتري منين و فنيات الصنعه ف ممكن نفتح النقاش فيها
إذا حد محتاجها